- 简答题预防空气断路器漏气及受潮的防事故措施有哪些?
- 预防措施有:
(1)压缩空气系统应按有关规定进行维护和检修。
(2)应定时排污、排水,清洁滤过器,保证进入开关内的压缩空气的质量。有条件时应装设监视压缩空气温度的仪表。
(3)各连接部位的密封部件应无老化、变形和损伤。如有漏气现象,应及时查明原因,采取相应措施。
(4)压缩空气应为干燥的和清洁的。
(5)运行中的空气开关,必须定期检查其通风是否良好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看