试题详情
简答题简述钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应满足的基本要求。
  • 1、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
    2、对梁类、板类构件,应各抽构件数量的2%且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不小于50%。
    3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测1点。
    4、钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相关规程的规定。
    5、钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
    6、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为±10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。
    7、对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。