- 简答题 某一电缆发生故障,用万用表判明故障性质的试验结果如下: 电缆间绝缘:AB=∞、BC=0、CA=∞。 各相与铅皮间绝缘:A—N=∞、B—N=0、C—N=0。 电缆导体电阻用万用表测定,将末端A、B、C短路,在始端测量,AB=1.1Ω、BC=0.6 Ω、CA=1.1 Ω。 请根据上述测量结果判断,判断故障性质,并画出电缆故障性质的示意图
-
根据(1)结果判断,说明B、C相间有直接短路或两相同时接地短路现象;
根据(2)判断B相接地及C相接地;
根据(1)(2)(3)项综合分析为B、C两相接地故障;
B,C相是否在同一地点接地需进一步检查,故障示意图如下: