- 简答题厂站查找二次系统直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
-
根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
查找接地点时,应注意:1、当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。2、处理时不得造成直流短路和另一点接地。3、拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看