- 简答题 某大学图书馆进行装修改造,根据施工设计和使用功能的要求,采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)规定,对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。 该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求: (1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞,应从两侧向门洞处依次施工; (2)安装隔墙板时,将板的上端与上部结构底面用水泥黏结,下部用木楔顶紧后空隙间填入黏结砂浆。 (3)安装设备时,根据工程设计在条板上定位开对穿孔。 (4)进行板缝处理时,刮腻子之前先用宽度50mm的网状防裂胶带粘贴在板缝处。 施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护,工程竣工后,被评为优质工程。 逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否,若不正确,请改正。
-
该施工单位在轻质隔墙施工过程中的技术要求是否正确的判断及正确做法如下:
第(1)条不正确。
正确做法:板材隔墙施工过程中,当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行;当无门洞时,应从一端向另一端顺序安装。
第(2)条不正确。
正确做法:安装隔墙板,将板的上端与上部结构底面用黏结砂浆或胶黏剂黏结,下部用木楔顶紧后空隙间填人细石混凝土。
第(3)条不正确。
正确做法:根据工程设计在条板上定位钻单面孔(不能开对穿孔),空心板孔洞四周用聚苯块填塞,然后用2号水泥型胶黏剂(配件用胶黏剂)预埋吊挂配件,达到黏结强度后固定设备。
第(4)条不正确。
正确做法:刮腻子之前先用宽度100mm的网状防裂胶带粘贴在板缝处,再用掺108胶(聚合物)水泥砂浆在胶带上涂刷一遍并晾干,然后再用108胶将纤维布贴在板缝处,再进行各种装修施工。 关注下方微信公众号,在线模考后查看