简答题对于采用单相重合闸的220kV及以上线路接地保护(无论是零序电流保护或接地距离保护)的第Ⅱ段时间整定应考虑哪些因素?
  • 应考虑以下因素:
    (1)与失灵保护的配合。
    (2)当相邻保护采用单相重合闸方式时,如果选相元件在单相接地故障时拒动,将经一短延时(如0.25s左右)转为跳三相,第Ⅱ段接地保护的整定也应当可靠地躲开这种特殊故障。总之第Ⅱ段时间可整定为0.5s,如果与相邻线路第Ⅱ段时间配合应再增合一个△t。