- 简答题双母并列运行方式,其中一条母线TV检修,母线二次电压并列时,有什么隐患?
-
正常的双母并列运行时,每条母线都有各自的TV运行,当运行母线的TV一次有异常需要检修而母线不停电时,将TV的二次并列;但这样的运行方式有隐患存在。如图所示,TV二次并列时要求母联断路器及两次的隔离开关在合闸位置,则图中的QF、QS1、QS2闭合使继电器K线圈励磁,K的接地闭合,将I母和II母的二次电压并列;如果在运行中母联断路器跳开,则断路器的辅助触点QF断开,使K线圈失电,K的接点断开,将TV二次解列,就会使运行母线的设备取不上二次电压,严重还会造成保护误动。