试题详情
简答题请简述Ue=380V,Ui=1000V,In=2500AIP30低压成套开关柜的确认试验项目和要求。
  • 1.检查成套设备,包括检查连接线,必要时进行通电操作试验
    2.电气间隙和爬电距离验证
    3.绝缘电阻的验证:电压1000V,电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻≥1000Ω/V
    4.工频耐压试验:施压值3500V,施压时间5s,无击穿、无闪络,施压部位如下:
    1)成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间
    2)每极和为此试验被连接到成套设备相应连接的裸露导电部件上的所有其它极之间
    3)绝缘材料制造的外壳和手柄上覆盖金属箔,在金属箔上与带电部件以及裸露导电部件之间施加电压,其值为5250V
    5.保护措施检查和保护电路的有效性的验证:测量电流≥10A,进线保护导体和成套设备相应裸露导电部件之间的电阻≤100mΩ
    6.防护等级验证
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看