简答题简述如何对低压成套配电柜进行介电强度试验的确认检验?
  • 介电强度试验包括:
    1.绝缘电阻的验证(GB7251.1-20058.3.4);应用电压至少为500V的绝缘测量仪器进行绝缘测量。电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻至少为1000Ω/V。
    2.工频耐压试验(GB7251.1-20058.2.2.2-8.2.2.5)。选用合适的耐压测试仪器(容量,波形,频率,电压范围)。
    试验电压:根据产品的额定绝缘电压确定主电路和不由主电路直接供电的辅助电路的试验电压值。试验部位:
    1)所有带电部件与相互连接的裸露导电部件之间;
    2)在每个极与为此试验被连接到成套设备相互连接的裸露导电部件上的所有其他极之间;
    3)带电部件和用金属箔裹缠整个表面的绝缘材料制造的外部操作手柄之间(1.5倍的试验电压)。试验时,框架不接地。也不能同其他电路相连接。
    试验方法:
    开始施加的试验电压不超过规定值的50%,然后在几秒之内将试验电压平稳增加至规定值并保持5s。