- 简答题发电机定子绕组中的负序电流对发电机有什么危害?应以什么作依据整定?
-
当电力系统发生不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机定子绕组中就会有负序电流产生,该负序电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子来说为2倍的同步转速,因此在转子中就会感应出100HZ的电流,该电流的主要部分流经转子本体、槽楔阻尼条,因涡流而使上述局部灼伤,甚至使转子环脱落造成严重危害,另外会引起机组100HZ的振动。
应依据发电机允许过热时间常数A整定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看