- 简答题A供电公司按照施工要求进行专变终端安装施工,施工人员认真负责、记录详细,后台档案人员录入正确、流程无误,但是仍无法召测成功现场电表数据,经现场调试人员现场检查测量,专变终端RS485接口电压DC0.1V,经过更换终端问题得到解决。请分析为何无法召测成功该电能表数据?
- 无法召测成功该电能表的原因是专变终端RS485接口电压偏低,正常电压应为DC2.5V-5V。