试题详情
简答题有一台额定容量为500VA,额定电压为380/127V的控制变压器,二次侧接有127V、260W、cosφ=0.5的感性负荷,试求一、二次的额定电流。该控变能否带这一负荷长期运行?为什么?
  • 由已知条件,得一、二次额定电流为I1N=SN/U1N=500/380=1.32A.I2N=SN/U2N=500/127=3.9A.
    当二次侧接有127V、260W、功率因数为0.5感性负荷时,则该负荷电流为:
    I2=P2/(U2cosφ)=260/(127×0.5)=4.1A.
    由于二次负荷电流I2大于二次额定电流I2N,即4.1大于3.9,为超载状态,故不宜带这一负荷长期运行。