试题详情
- 简答题两条电铝线同时失电,且短时间内无法恢复的处理步骤是什么?
-
①值班负责人汇报调度1#、2#进线失电,并通知电解做好电解槽保温措施,同时通知值班干部、主任,及检修
②主、副值复归各报警信号,送上事故照明(夜间)拉开失电的整流变开关
③值班负责人派副值到110KV(220KV)开关站及室外检查,同时向调度汇报我方检查结果,若为我方原因应及时回报调度并将其隔离,迅速通知检修处理故障线路。
④值班负责人待检修处理故障点完毕后,积极联系调度试先恢复一条或两条进线
⑤主、副值检查并恢复各车间及整流辅机用电
⑥值班负责人通知供料、空压站供电已恢复
⑦主、副值将各机组电位器调至“0”位,将各机组档位降至最低档,检查整流循环水水泵运行是否正常,必须保证至少有一台运行,同时启动各机组辅机并检查运行是否正常,检查控制偏移正常
⑧值班负责人汇报调度,合上各整流机组中性点地刀,之后合上各机组高压侧开关,再拉开各机组中性点地刀⑨值班负责人通知计算站,开始恢复系列电流,逐步升档,恢复全电流
⑩主、副值全面检查滤波装置正常后,投入滤波装置 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 总PLC的离级保护是怎样规定的?
- 调压整流变压器()后或换油、加油后,应静
- 隔离开关运行中发热原因有哪些?
- 合上开关后,电机转动很慢或不转动并发出嗡
- 变电站使用的电压互感器一般用于哪些保护?
- 试分析造成运行中电动机定子电流发生周期的
- 什么情况下允许用刀闸直接操作?
- 严禁在()的情况下用刀闸进行操作。
- 直流刀闸操作时应具备的条件有哪些?
- 电流互感器的正常巡检项目有哪些?
- 何谓核相?
- 在正常运行情况下,母线上的进出电流的()
- 电气设备或线路过热的原因:()、()、(
- 整流室被淹,整流系列被迫全停的处理步骤有
- 设备试验主要有哪些?
- 油浸式电流互感器和套管电流互感器的区别是
- 110KV变压器有哪些接地点、各接地点起
- 整流柜内所设的保护有?
- 测量发电机定子和转子的直流电阻的目的是什
- 变压器不核相并列有什么后果?