简答题两条电铝线同时失电,且短时间内无法恢复的处理步骤是什么?
  • ①值班负责人汇报调度1#、2#进线失电,并通知电解做好电解槽保温措施,同时通知值班干部、主任,及检修
    ②主、副值复归各报警信号,送上事故照明(夜间)拉开失电的整流变开关
    ③值班负责人派副值到110KV(220KV)开关站及室外检查,同时向调度汇报我方检查结果,若为我方原因应及时回报调度并将其隔离,迅速通知检修处理故障线路。
    ④值班负责人待检修处理故障点完毕后,积极联系调度试先恢复一条或两条进线
    ⑤主、副值检查并恢复各车间及整流辅机用电
    ⑥值班负责人通知供料、空压站供电已恢复
    ⑦主、副值将各机组电位器调至“0”位,将各机组档位降至最低档,检查整流循环水水泵运行是否正常,必须保证至少有一台运行,同时启动各机组辅机并检查运行是否正常,检查控制偏移正常
    ⑧值班负责人汇报调度,合上各整流机组中性点地刀,之后合上各机组高压侧开关,再拉开各机组中性点地刀⑨值班负责人通知计算站,开始恢复系列电流,逐步升档,恢复全电流
    ⑩主、副值全面检查滤波装置正常后,投入滤波装置