试题详情
- 简答题电解汇流母排被淹,整流系列被迫全停的处理步骤是什么?
-
1、汇报调度及分公司相关领导,拉开各整流机组滤波装置后,降档调电位器使各机组输出电流为零,合上各机组中性点地刀后,拉开各整流机组高压侧开关
2、积极协同电解车间,并请求联系有关单位进行协助,对室外的大母线处进行排水
3、全面检查各辅机运行正常,各整流机组无异常。当电解车间具备送电条件时,当班负责人汇报调度,合上各机组高压侧开关,再拉开各机组中性点地刀
4、当班负责人通知计算站,开始恢复系列电流,逐步升档,恢复全电流
5、全面检查滤波装置正常汇报调度后,投入滤波装置
6、派人在现场值班,并密切监视水位上升情况及各机组的安全运行情况,发现水位上升时应及时排水,发现机组异常时,应及时汇报值班负责人,并根据实际情况进行处理 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 引起硅胶变色的原因?
- 滤波装置的作用?
- 10KV真空断路器的位置有()、()、(
- 变压器在正常运行时,总损耗不随负荷的变化
- 二级管为什么要采用快速熔断器保护?
- 电抗器铭牌上有哪些数据?
- 试分析轴承过热可能的原因有哪些?
- 运行中的变压器中性点接地刀闸为什么不能长
- 整流变的冷却方式为(),动力变冷却方式为
- 压力释放装置动作的原因有哪些?
- 整流变的保护有哪些?
- 三相桥式同相逆并联整流电路的工作原理?有
- 总PLC的监控范围?
- 电流互感器的二次侧开路处理?
- 造成母线失压的原因有哪些?
- 双母线的两组电压互感器二次侧能否并列运行
- 110KV断路器的灭弧介质为(),10K
- 运行中的电动机停机后再启动,在热状态下允
- 变压器上层油温超过允许值时应从那几方面检
- 什么情况下允许用刀闸直接操作?