- 简答题试述配电变压器预防性试验项目和标准?
-
配电变压器预防性试验有以下项目:
(1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定。与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于以前测量结果的70%。
(2)交流耐压试验:标准是6kV等级加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。
(3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。
(4)测绕组直流电阻:标准是630kVA及以上的变压器各相绕组的直流电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,与以前测量的结果比较(换算到同一温度)相对变化不应大于2%;630kVA以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别不大于三相平均值的2%。
(5)绝缘油电气强度试验:运行中的油试验标准为20kV。 关注下方微信公众号,在线模考后查看