试题详情
- 简答题为什么说高频闭锁距离保护具有高频保护和距离保护两者的优点?
- 高频闭锁方向保护可以快速地切除保护范围内部的各种故障,但却不能作为下一条线路的后备保护。至于距离保护,它只能对线路中间60%~70%长度的范围内的故障,两侧均瞬时切除,而在其余30%~40%长度的范围内,近故障侧瞬时切除故障,而远故障侧要以第Ⅱ段时限延时切除。由于在距离保护中所用的主要继电器都是实现高频方向保护所必需的,因此,把两者结合起来,作成高频闭锁距离保护,它在内部出口故障时两侧均能够瞬时动作,而在外部故障时仍具有时间阶梯特性,所以它兼有高频方向和距离两种保护的优点。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度
- 直流电压作用下流经绝缘介质的电流,电容充
- 绝缘棒的试验周期为()个月;绝缘靴的试验
- 同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和
- 方向阻抗继电器采用了记忆技术,它们所记忆
- 保护装置、自动装置工作电源投切应遵循先切
- 如图电路,开关处于运行状态。现发生A点直
- YN,d11变压器,三角形侧ab两相短路
- 大接地系统的接地电阻不大于(),小接地系
- 电力变压器的油起()作用。
- 测量介质损耗 数,通常不能发现的设备绝缘
- 当同步发电机发生内部短路故障时,依靠继电
- 发电机中性点经消弧线圈接地必须是()补偿
- 某高压电气设备测量的介质损耗因数tgδ结
- 电力变压器的不正常工作状态和可能发生的故
- 在系统振荡过程中,系统电压()叫振荡中心
- 计算机监控系统所指“四遥”功能指:遥测、
- 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大
- 电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏
- 为什么变压器绝缘受潮后电容值随温度升高而