试题详情
- 简答题简述止水带的安装和检测方法。
-
1)安装工艺
(1)沿衬砌1/3厚度处之轴线在挡头板每隔0.5m钻一12mm的钢筋孔,将制成的钢筋卡由待灌混凝土的一侧穿入另一侧,内、外分别卡紧止水带的1/2。
(2)将制成的钢筋卡由待灌混凝土的一侧穿入另一侧,内侧钢筋卡卡紧止水带之半,另一半止水带紧贴在挡头板上。
(3)待混凝土凝固后拆除挡头板,将原贴在挡头板上的止水带拉直后,弯曲钢筋卡套卡紧另一半止水带,浇注施工缝另一半混凝土。
2)预埋位置检查
首先要检查止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到止水带的距离,与设计尺寸相比,偏差不应超过5cm。其次检查止水带安装的纵向位置,通常止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称;用钢卷尺检查,要求止水带偏离中心不能超过3cm。在工程上,还发现止水带与衬砌端头模板不正交,浇筑混凝土前。应用角尺检查。
3)现场接头检查
(1)接头留设部位与压茬方向。
应尽量避开排水坡度小与容易形成壁后积水的部位,最好留设在起拱线上下。其次应检查接头处上下止水带的压茬方向,此方向应以排水顺畅,即上部止水带靠近围岩,下部止水带靠近隧道内壁。
(2)接头强度
检查时,用手轻撕接头,观察接头强度和表面打毛情况,不合格时重新焊接或粘接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看