试题详情
- 简答题在电磁机构控制的合闸回路中,除合闸接触器线圈电阻外,合闸回路总电阻上取得电源电压U的60%,计算合闸接触器线圈端电压百分数是多少?此开关能否合闸?
- 因为合闸回路总电阻与合闸接触器线圈电阻串联在回路中,总电源电压是各电阻上电压之和
所以合闸接触器上端电压百分数=U-60%U=40%U
根据规程规定,合闸接触器动作电压在电源电压的30%~65%之间,所以此开关能合闸。
答:合闸接触器端电压为电源电压的40%,此开关能合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看