- 简答题有载调压分接开关的切换开关筒上静触头压力偏小时对变压器直流电阻有什么影响?
-
当切换开关筒上静触头压力偏小时,可能造成变压器绕组直流电阻不平衡。例如,对某变电所一台SFZ7-20000/110型变压器的110kV绕组进行直流电阻测试时,有载调压分接开关[长征电器一厂1990年产品(ZY1-Ⅲ500/60C,±9),由切换开关和选择开关组合而成]连续调节几档,三相直流电阻相对误差都比上年增加,其中第Ⅳ档和第Ⅴ档直流电阻相对误差达到2.1%,多次测试,误差不变,超过国家标准,与上年相同温度下比较,A相绕组直流电阻明显偏小。
为查出三相绕组直流电阻误差增大的原因,首先进行色谱分析并测量变压比,排除绕组本身可能发生匝间短路等;其次将有载调压分接开关中的切换开关从变压器本体中吊出,同时采用厂家带来的酒精温度计检测温度,这样测试变压器连同绕组的直流电阻,测试结果是三相直流电阻相对误差很小,折算到标准温度后,与上年测试数据接近。此时又因酒精温度计与本体温度计比较之间误差很大,本体温度计偏高8℃,经检查系温度计座里面油已干,照此折算开始测量的三相绕组直流电阻,实质上是A相绕组直流电阻正确,B、C两相绕组直流电阻偏大,再检查切换开关和切换开关绝缘筒,发现B、C两相切换开关与绝缘筒之间静触头压力偏小,导致了B、C两相绕组电阻增大,造成相对误差增大。
对此问题的处理方法是:拧下切换开关绝缘筒静触头,采用0.5mm厚镀锡软铜皮垫入B、C两相静触头内侧,再恢复到变压器正常状态下进行测试,测试结果是,三相绕组的各档直流电阻相对误差都很小,只有一档最大误差值也仅为1.35%,达到合格标准。 关注下方微信公众号,在线模考后查看