试题详情
- 简答题机组柴发启动方式及停止方式?并说明为什么只能就地停止?
-
1、就地启动
柴发本体控制柜选择手动启动,按“绿色”启动键,1秒延时后柴油发电机启动。
2、远方启动
a.DCS柴发启动,
b.保安PC段失电启动,
c.保安段工作进线电源上级开关失电切换至备用电源进线过程柴发启动
d.保安段备用进线电源上级开关失电切换至工作电源进线过程柴发启动
e.保安A段带载试验
f.保安B段带载试验
g.柴发空载试验
3、柴发只能就地停止,无论是“手动”/“自动”方式按下红色停止键柴发停止。
a.只要不是柴发就地控制柜发启动指令,系统默认为是远方启动柴发,远方启动柴发系统会合柴发出口开关,而不合保安段事故进线开关。
b.除带载试验远方启动柴发待柴发电压、频率至额定时,PLC会自动合上柴发出口开关,停柴发前首先要远方分闸出口开关,后按柴发本体停止按钮,再按紧急停机按钮复位报警,后再次按停机按钮(柴发出口开关逻辑里面有远方启动自锁,需按紧急停机按钮复位。)
c.停机过程一定要先按面板红色停机按钮,再按紧急停机键,最后再按面板红色停机按钮复位,若直接按紧急停机按钮,属于异常停机需对柴油机进行放气。 关注下方微信公众号,在线模考后查看