简答题发电机过负荷的现象及处理。
  • (1)现象:
    a中控室操作员工作站上“电气故障”、“定子过负荷”光字信号亮,语音报警提示相应故障。
    b发电机定子电流超过额定值。
    (2)处理:
    a检查发电机的功率因数和电压,并注意电流达到允许值所经过的时间。
    b如电压或频率升高,应立即降低无功和有功负荷,使定子电流至额定值,如调整无效,应迅速查明原因,采取有效措施,消除过负荷。
    c如电压、频率正常,用减少励磁电流的方法,降低发电机定子电流到正常值,但不得使功率因数高于0.95的规定或使220kV母线电压降到事故极限值以下。
    d发电机过负荷时,加强监视定子线圈、定子铁芯或冷、热风及轴承的温度变化情况及励磁系统硅整流装置运行情况,监视主变运行情况,发现异常立即降低发电机负荷。