试题详情
- 简答题励磁回路一点接地的现象及处理。
-
(1)现象:
a中控室操作员工作站上“电气故障”、“转子一点接点”光字信号亮,同时语音报警提示相应故障。
b转子一点接地保护装置上指示灯亮。
(2)处理:
a迅速检查励磁系统一次设备是否有明显接地现象。
b通知维护人员进行处理。
c若绝缘仍不能恢复,应立即报告厂总工程师和值班调度员,转移负荷,联系值班调度员停机处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看