试题详情
单项选择题新装-48V通信电源配置两组蓄电池,在接入蓄电池之前,测量发现两组蓄电池的端电压差别较大(超过0.5V),则下列哪种接入方法比较合理?()

A、首先断开电源系统输入开关,确保没有直流输出,然后分别直接合上两组电池的负极熔丝

B、首先断开电源系统输入开关,确保没有直流输出,先合上电压稍高的电池组负极熔丝,再合上电压稍低的电池组负极熔丝,连接熔丝必须快速

C、首先断开电源系统输入开关,确保没有直流输出,先合上电压稍低的电池组负极熔丝,再合上电压稍高的电池组负极熔丝,连接熔丝必须快速

D、开启电源系统,将系统浮充电压调至与电压稍低的一组电池端电压一致合上该组电池的负极熔丝再将浮充电压调至与电压稍高的一组电池的端电压一致再合上这一组电池的负极熔丝

  • D
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题