- 简答题电能计量装置新装完工送电后检查的内容是什么?
-
(1)测量电压值及相序是否正确,并在断开用户电容器后,观看有功、无功电能表是否正转,若不正确则应将其电压、电流的A、C相都对调。
(2)用验电笔检查电能表外壳、零线端钮都应无电压。
(3)三相二元件的有功电能表,将B相电压拔出,转速比未拔出时慢一半。
(4)三相二元件的有功电能表,将A、C两相电压对换,表应停转。
(5)若以上方法说明表的接线有问题,应作六角图进行分析,并应带实际负荷测定其误差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看