试题详情
- 简答题某外窗试验温度为26℃,空气压力为100.5KPa关态下测得:平均总渗透量为51.8(m3/h),平均附加渗透量为9.45(m3/h)。求100KPa、标准关态、10KPa下渗透量?
-
100KPa下渗透量:qt=51.8-9.45=42.35(m3/h)
标准关态下渗透量:q`=293/101.34*2.35*100.5/299=41.17(m3/h)
10KPa下渗透量:41.17/4.65=15.3(m3/h) 关注下方微信公众号,在线模考后查看