- 简答题××供电公司检修工区试验班在110kV××变电站进行出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,试验人员张××在未将被试验的电缆进行充分放电、未戴绝缘手套的情况下,更换试验引线,造成人身触电。试分析该起事件中的违章行为。试分析:张××为什么会被触电?在该起事件中有哪些违章行为?
-
(1)因为电缆是一种大电容设备,当撤出所施加工作电压后,电缆中仍存有大量剩余电荷,该剩余电荷需要反复、多次放电才能放尽。在进行电缆预防性试验时,需要在电缆上施加大于工作电压的电压,如果试验后不按规定对电缆多次放电,将电缆中的剩余电荷放尽,则电缆上将存有很高的电压,工作人员一旦接触此高电压就可能造成人身触电。
(2)在该起事件中的违章行为有:
1)工作班成员张××严重违章。张××在更换试验引线时未戴绝缘手套,未对试验电缆进行充分放电、短路接地。
2)工作负责人李××违章,未能有效实施监护,未及时发现、制止张××的严重违章。
3)另一工作班成员王××未能做到互相关心工作安全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看