- 简答题开关柜红外测温要求有哪些?
-
1、开关柜红外检测周期
1)精确检测周期:1000kV:1周,省评价中心3月。750kV及以下:1年。新设备投运后1周内(但应超过24小时)。
2)新安装及A、B类检修重新投运后1周内。
3)迎峰度夏(冬)、大负荷、检修结束送电、保电期间和必要时增加检测频次。
2、检测范围包含开关柜母线裸露部位、开关柜柜体、开关柜控制仪表室端子排、空开。
3、重点检测开关柜柜体及进、出线电气连接处。
4、检测方法应按照DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行。
5、红外热像图显示应无异常温升、温差和(或)相对差,注意与同等运行条件下相同开关柜进行比较。当柜体表面温度与环境温度温差大于2、0K或与其它柜体相比较有明显差别时(应结合开关柜运行环境、运行时间、柜内加热器运行情况等进行综合判断),应停电由检修人员检查柜内是否有过热部位。
6、测量时记录环境温度、负荷及其近3小时内的变化情况,以便分析参考。 关注下方微信公众号,在线模考后查看