试题详情
- 简答题 如图所示为某平顶炸药库房,长20米、宽8米、高5米,A、B为15米等高避雷针,问A、B避雷针是否能完全保护炸药库?
-
炸药库为一类防雷建筑,根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
滚球半径hr=30米
A、B避雷针针间距为
D=6+20+6=26米,应符合D<2r0
两针相关距离为:
所以两针相关有共同保护区域。
计算高度为hx的避雷针在5米高度上的保护半径:
库房短边长度一半为:8/2=4米〈r5
A、B避雷针能完全保护炸药库。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 利用屋顶钢筋作接闪器,是不允许屋顶遭雷击
- 在经受雷击后,避雷器一般都会老化,当测得
- 依据GB50057-2010,在220/
- 防雷工程专业设计和施工实行资质认定制度。
- 雷工程专业资质管理办法》对()等四个方面
- 防雷设计应从哪6个方面考虑考虑?
- 雷电流的大小与许多因素有关,各地区有很大
- 电子计算机系统的接地应采取第三接地并宜采
- 雷电防护等级为A级的LPZ0区与LPZ1
- TN-C系统
- 第一类防雷建筑物的滚球半径为()。
- 等电位连接网络的基本形式有几种?适用于什
- 对于第一类防雷建筑物,当树木高于建筑物且
- 一般防直击雷的接闪装置是()。
- TN-S系统
- 对第二类和第三类防雷建筑物,不处于接闪器
- 防止接地装置受到腐蚀,可以采用下列哪几种
- 建筑物的防雷区一般可划分为LPZ0A
- 遇有下列情况之一时,应划分为第三类防雷建
- 周长为20m且高度为30m的第三类防雷建