试题详情
简答题PLC防干扰措施有哪些?
  • (1)电气柜内的线路排布要求:只有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一电线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一电缆槽内;只有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一槽内;电气柜进出口的屏蔽一定要接地。
    (2)电气柜外线路排布要求:直流和交流电压的数字量信号线和模拟量信号线一定要各自用独立的电缆,信号线电缆可与电源电缆装在同一电缆槽内,但为改进抗噪性,建议将它们间隔10cm。 
    (3)屏蔽:PLC机壳屏蔽,一般将机壳与电气柜浮空,在PLC机壳底板上加装一块等位屏蔽板,保护接地与底板保持一点连接,并使用铜导线;电缆屏蔽,一般对载送小信号的模拟量信号线,要将其电气柜内电缆屏蔽体的一端连接到屏蔽母体;数字量号线屏蔽不超过屏蔽母体。
    (4)抗噪声的措施:对处于强磁场的部分进行金属屏蔽,电控柜内不采用荧光灯具照明;控制系统电源抗干扰不用市电,方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。