- 简答题计算题:一客户电能表经计量检定部门现场校验,发现慢10%(非人为因素所致)。已知该电能表自换装之日起至发现之日止,表计电量为900000kW·h,应补多少电量?
- 假设该用户正确计量电能为W,则有(1-10%)XW=900000W=900000/(1-10%)=1000000(kW.h)根据《供电营业规则》第八十条第1款规定:“电能表超差或非人为因素致计量不准,按投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算退补电量”,则应补电量=(1000000-900000)/2=50000(kW.h)答:应补电量50000kW.h。