简答题启动及解列过程中,对双水内冷发电机的检查和维护有哪些特别要注意的事项?
  • ⑴水质必须合格。冷却水应透明纯净,无机械混合物;导电率不大于5μΩ/cm;硬度小于10μg当量/L;PH值在6~8之间。
    ⑵启动前,开启定、转子进水阀门时,应根据流量、压力情况予以调整。未带负荷时,水冷却器的二次冷却水可暂不通水,以避免水温太低而引起结露现象。但要注意,没有通水时不可加励磁电流。
    ⑶转子转动后,转子时水处的压力会因转速升高、流量增大而逐渐降低,这时应及时调整,以保持正压。
    ⑷负荷上升的速度除考虑汽轮机因素外,对水冷发电机还要考虑各部分发热膨胀应均匀;定子端部的周期性振动应慢慢增加,以保证水接头和绝缘水管逐渐适应,避免突然产生振动而使接头的焊缝开裂;由于水冷发电机组的电磁负荷较高,负荷若上升过快会使定子端部造成过大的冲击力所以并机后,应在1h内逐渐将负荷升至额定值,且上升速度要均匀。
    ⑸发电机解列生,定、转子冷却系统及外加通风系统应继续运行,直到原动机停下来后方可停止。此时转子的进口水压随转速的降低而升高,应注意调整。