试题详情
简答题发电机绝缘电阻试验的测试项目中为什么增加了极化指数这一项?
  • 大、中型水轮发电机由于电容量大,故其吸收过程很长,有时lmin的绝缘电阻仍较低,并不能真正反映发电机的绝缘电阻,也不能真实地反映定子绕阻受潮和绝缘受损的情况,所以增加了极化指数的测量。从电介质理论来看,吸收比测量试验由于时间短(60s),大容量电容类的设备复合介质中的极化过程还处于初始阶段,不足以反应极化的全过程,不能完全反映绝缘介质的真实情况,故以吸收比的结果判断受潮不够准确;而极化指数试验时间为600s,介质极化过程可以为基本已接近完成,故能较准确地反映绝缘受潮情况,易于在实际工作中作出准确判断。此外,极化指数在较大范围内与定子绕组的温度无关。
    国外工业发达国家从上世纪40年代起就开始采用“极化指数”试验。我国1996版的《电气设备预防性试验规程》在绝缘电阻试验项目中,增加了极化指数试验项目。