- 简答题××日上午9时15分,××供电公司配电三班班长李××接到配电部门王××主任的电话通知“10kV朝一路停电,可能是朝阳小区的箱式变电站出现故障,要求迅速前往朝阳小区检查设备并排除故障”,李××带领工作人员张××立即赶往朝阳小区箱式变电站,9时35分到达现场后,李××认为10kV朝一路已停电,指挥张××打开箱式变电站的变压器设备前开始检查,9时45分听到张×ד啊”的一声倒在了箱式变电站的变压器前,李××立即将张××送至医院进行抢救,医生诊断为20%Ⅲ度烧伤。试分析该起箱变故障巡视事件中违反配电《安规》的行为。
-
(1)李××未执行工作票制度,违反配电《安规》3.3.6 “配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单”的规定。
(2)李××在未确认设备确已停电的情况下,盲目指挥工作,张××未确认线路是否停电,未完成箱式变电站停电、验电和接地的安全措施即进入箱式变电站开始工作,违反配电《安规》7.2.1“箱式变电站停电工作前,应断开所有可能送电至箱式变电站德线路的断路器(开关)、负荷开关、隔离开关(刀闸)和熔断器,验电、接地后,方可进行箱式变电站的高压设备工作”、 7.2.2 “箱式变电站变压器高压侧短路接地、低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后,方可进入变压器室工作”的规定。
(3) 李××、张××违反工作许可制度,只听配电部门主任模糊的通知,未经调度许可即开始工作,违反配电《安规》3.4.1“各工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电和装设接地线等安全措施后,方可发出许可工作的命令”、3.4.3“现场办理工作许可手续前,工作许可人应与工作负责人核对线路名称、设备双重名称,检查核对现场安全措施,指明保留带电部位”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看