- 单项选择题接地故障保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于()。当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由()线路继电保护装置纵续动作切除故障。
A、200A;双侧
B、200A;单侧
C、300A;双侧
D、300A;单侧
- C