试题详情
简答题 场景:2000年×月×日,某发电厂运行班某某二人根据下列倒闸操作票顺序将110kVⅢ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态的复电操作。 1.接地调令:将110kV Ⅲ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态; 2.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有工作票; 3.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有悬挂的标示牌(共3块); 4.拉开110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸; 5.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸三相确已拉开到位; 6.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次负荷开关3ZK、4ZK; 7.给上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次回路保险4RD、5RD、6RD; 8.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关; 9.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关三相确已合上到位且接触良好; 10.操作完毕,全面检查无异常; 11.汇报调度,更改模拟图板; 根据以上操作,回答下列问题 中性点不接地系统中,怎样判别电压互感器的故障是低压保险熔断、高压保险熔断,还是接地?
  • 根据以下现象可以判别:
    A.若一次系统接地,非故障相电压升高√3倍,故障相电压接近为零,开口三角形有电压输出,发出接地信号,这可判断为接地。
    B.若高压熔断器熔断,故障相无电压,正常相电压并不升高,开口三角形有相电压,也发出接地信号,可判断为高压熔丝熔断。
    C.若低压熔断器熔断,不发出接地信号,但故障相电压近似为零,正常相电压不升高,这可判断为低压熔断器熔断。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题