试题详情
- 简答题怎样使沼气利用系统安全运行?
-
沼气利用系统运行时,最首要的问题是安全,因为沼气中有可燃气体甲烷等、有毒气体硫化氢等,如不加严格操作和安全检查,就有可能发生爆炸、中毒事故发生,这在过去污水处理厂运行中,不止一次地发生过爆炸和中毒事件,甚至出现过伤亡事故,这些惨痛教训使我们在运行过程中不敢有片刻怠懈。必须严格遵守沼气利用系统的有关规定。注意以下几个方面:
(1)沼气的性质。①沼气中的甲烷(CH4)是一种易燃易爆气体(含量约40%-70%),当空气中的甲烷(CH4)含量在5~15%范围(体积含量)内时,遇明火或700℃以上的热源即发生爆炸;当甲烷(CH4)与两倍以上的氧气混合时,遇明火或其燃点之上的热源时,即开始燃烧,并引发火灾,因为甲烷是无色无味的可燃气体,相对密度为0.55(空气的密度为1),比空气轻,所以甲烷气体的最高浓度位置一般在建筑物内的顶层,其排气扇应安装在建筑物内上方。②沼气中的硫化氢是一种有毒气体,其致毒剂量为2000ppm时立即致人死亡;600~1000ppm时30分钟会致人死亡;500~700ppm曝露30~60分钟会致人重疾;50~100ppm曝露60分钟以上会致人残疾。城市污水处理厂的沼气中H2S的含量一般在500ppm~3000ppm,随着人们生活提高,污水中的营养物质也逐年增多,使沼气中的H2S含量从3000ppm到10000ppm之间不等,所以,在利用沼气之前必须脱硫。硫化氧气体分子量为34,大于空气的平均分子量29,相对密度为1.19(空气密度为1),因此硫化氢气体一般在建筑物地面或在污水水面附近,其排气设施和鼓风设施都应安装在建筑物内靠近地面或水面附近。
(2)定期检查沼气管路系统及设备的严密性,如发现泄露,应迅速停气修复。检修完毕的管路或贮存设备,重新使用时必须进行气密性试验,合格后方可使用。沼气主管路上部不应设建筑物或堆放障碍物,不能通行重型卡车,预防沼气泄露是运行安全的根本措施。
(3)沼气贮存设备因故障需放空时,应间断将贮存的沼气放净。严禁将贮存的沼气一次性排入大气,放空时应严格选择天气,在可能产生雷雨或闪电的天气严禁放空。另外,放空沼气时应注意下风向有无明火或热源(如烟囱)。
(4)沼气系统内的所有可能泄露点,均应设置在线报警装置,并定期检查其可靠性,防止误报。
(5)沼气系统区域内一律禁止明火。严禁吸烟,严禁铁器工具撞击或电气焊操作。所有电气装置应采用防爆型,操作间内均应铺设橡胶地板,人入内必须穿绝缘鞋。
(6)沼气系统内应按规定设置消防器材,并保证随时可用状态,操作间内需配置防毒面具。在沼气利用系统周围一般应设防护栏,建立出入检查制度,严禁打火机等火种物品的带入。
(7)沼气系统区域内的厂房,应符合国家规定的甲级防爆要求,例如为防止沼气泄露着火或爆炸,建筑物的天窗、门窗应为外敞型,非承重墙与承重墙的比例等均应符合防爆要求。否则应予以改造。
(8)在有沼气利用系统的地方,应设置两套以上空气呼吸器和消防器材,以备沼气泄露时抢修用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题