- 简答题偏心受压构件对称配筋时,若已经算出χ<2α’s,则需要按Ne′=fyAzs(h0-α’s)求出Azs,这时,是否还要验算《混凝土规范》的公式(7.3.4-2)?我看施老师书上没有做这个验算(见2006年版"应试指南"例5.3.7),如果验算了,书上计算的配筋恰好不满足公式(7.3.4-2)。
-
对于偏心受压构件的计算,是基于两个平衡方程进行的:一个为力的平衡,一个为力矩的平衡。算出χ<2’αs,表明A钢筋在破坏时未达到受压屈服,因此需要对A’s钢筋合力点取矩,Ne′=fyAzs(h0-α’s)就是这个目的。
规范公式(7.3.4-2)的本质,是在A’s的应力为f’y的情况下对A’s钢筋合力点取矩。今A的应力不为f’y,故式(7.3.4-2)不成立,当然也就不需要按照公式(7.3.4-2)验算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看