- 简答题进行大容量被试品工频耐压时,当被试品击穿时电流表指示一般是上升,但为什么有时也会下降或不变?
-
根据试验接线的等值电路,并由等值电路求得:
当被试品击穿时,相当于XC短路,此时电流为:
比较一下可看出:
当XC-XL=XL,即XC=2XL时,击穿前后电流不变;
当XC—>XL,即XC>2XL时,击穿后电流增大;
当XC-<XL,即XC<2XL时,击穿后电流减小;
式中XC--试品容抗,Ω;
XL--试验变压器漏抗,Ω;
I--试验回路电流,A;
U--试验电压,V。
一般情况下XC>>XL,因此击穿后电流增大,电流表指示上升,但有时因试品电容量很大或试变漏抗很大时,也可能出现XC≤2XL的情况,这时电流表指示就会不变或下降,这种情况属非正常的,除非有特殊必要(例如用串联谐振法进行耐压试验)一般应避免。 关注下方微信公众号,在线模考后查看