试题详情
- 简答题做GIS交流耐压试验时应特别注意什么?
-
做GIS交流耐压试验时应特别注意以下几方面:
(1)规定的试验电压应施加在每一相导体和金属外壳之间,每次只能一相加压,其他相导体和接地金属外壳相连接。
(2)当试验电源容量有限时,可将GIS用其内部的断路器或隔离开关分断成几个部分分别进行试验,同时不试验的部分应接地,并保证断路器断口,断口电容器或隔离开关断口上承受的电压不超过允许值。
(3)GIS内部的避雷器在进行耐压试验时应与被试回路断开,GIS内部的电压互感器、电流互感器的耐压试验应参照相应的试验标准执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看