- 简答题为什么要验电?验电时应注意哪些事项?
- 验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制定和执行是否正确、完善的重要手段之一,认为已无电但实际却带电的情况还很多,很多意想不到的情况却可能发生,因此,必须用验电来确定设备确无电压,也就是说,在装设接地线前必须先行验电。验电时应注意的事项有下列几项:(1)验电必须采用电压等级合适且合格的验电器,用低于设备额定电压的验电器进行验电时对人身将产生危险,反之,用高于设备额定电压的验电器进行验电可能造成误判断,同样会对人身安全造成威胁;(2)验电应分相逐相进行,对在断开位置的开关或隔离开关进行验电时,还应同时对两侧各相验电;(3)当对停电的电缆线路进行验电时,如线路上未连接有能构成放电回路的三相负载,由于电缆的电容量较大,剩余电荷较多,必须每隔几分钟放一次电,直至验电器无指示;(4)35kV以上的电气设备通常采用绝缘棒或零值瓷瓶检测器进行验电;(5)信号和表计等通常可能因失灵而错误指示,若指示有电,在末查明原因、排除异常的情况下,也应禁止在该设备上工作。