试题详情
- 简答题请简述智能化保护“装置故障”与“装置告警”信号含义及处理方法。
-
1、“装置故障”动作,说明保护发生严重故障,装置已闭锁,应立即汇报调度将保护装置停用。
2、“装置告警”动作,说明保护发生异常现象,未闭锁保护,装置可以继续运行,运行人员需立即查明原因,并汇报相关调度确认是否需停用保护装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器瓦斯保护反应油箱内部所产生的气体或
- 保护双配时Als电子式电压互感器电容分压
- Y。/Y。/△接线的三卷变压器中压侧发生
- 高频收发信机为什么要采用远方发信?
- 地区局生技部可根据(),提出改进的意见和
- 220kV双母线(及双母线单分段、双分段
- 下列()项目是电子式互感器现场投运前应进
- 不对应原理是指()。
- 发电机的纵差保护应在发电机出线侧和中性点
- 设Z1、Z0分别表示线路的正序、零序阻抗
- 集成电路型及微机型保护的现场测试时,必须
- 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应
- BP-2B母线保护装置充电保护投入期间是
- 图是旁路代主变断路器的二次电压切换图
- 二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要
- 功率因数是交流电路中无功功率与视在功率的
- 若两套差动保护中,一套使用开关TA、另一
- 从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端
- 对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障
- 高频保护装置的两大组成部分一是(),二是