- 简答题变压器温升试验时分接位置如何选定?
-
国标GB1094.1—96有如下规定:
(1)若分接范围在±5%以内,且容量不超过2500kVA的变压器,负载损耗温升的保证值仅指主分接上的。而温升试验在此分接上进行。
(2)若分接范围超过±5%或额定容量大于2500kVA的变压器,应说明主分接外,还有哪些分接的负载损耗有制造厂保证。这些损耗以相应分接电流为基准的。其温升限值对所有分接都适应。
温升试验仅在一个分接上进行。除非另有规定,应在最大电流分接上进行。最大电流分接通常是最大负载损耗分接(但不全是,如自藕变压器)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看