试题详情
- 简答题电流互感器二次为什么不许开路?开路后有什么现象?如何处理?
-
断路器跳闸后不得强送。此时首先检查保护动作情况及有关一次回路,如检查电容器有无爆炸、鼓肚、喷油,并对电容器的断路器、电压互感器、电缆等进行检查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15分钟后允许进行试合闸。
电流互感器二次为什么不许开路?开路后有什么现象?如何处理?电流互感器二次开路时,阻抗无限增大,二次电流等于0,一次完全变成激磁电流,在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。电流互感器二次开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关,在处理时要将负荷减小或负荷为0,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应使用相应的保护装置 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 偏航减速箱的点检项目:外观、油位、紧固螺
- 站内设备发生接地处理应采取什么原则
- 技改项目如何区分?
- 发电设备等效可用系数是指发电设备在报告期
- 备件库定额的编制以()为周期
- 电缆点检的主要工作?
- 现场考问:值班长组织,每月每人至少被考问
- 变电站事故处理的主要任务是什么?
- 在操作联片时应注意什么
- 安全报表主要包括哪些?
- 分公司生产管理部门的综合分析()一次,专
- 轮齿过载折断的原因:突然冲击超载、轴承损
- 雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、电
- 风况的测量需符合IEC标准,测量统计最小
- 《风电设备检修管理制度》规定了风电设备检
- 瓦斯保护可以保护变压器的何种故障?
- ()是保证设备检修质量的一个重要手段
- 运行中点检即在运行状态下进行检查,以()
- 风电生产准备期指什么
- SF6断路器故障应如何处理