- 简答题UPS电源从正常运行模式切换至维修旁路模式操作程序?
-
1)
使逆变器停止运行–同时按下逆变器停止开关(R)和逆变器控制开关(Q),逆变器将停止运行,此时静态开关自动切换至由备用电源输出至负载。
2)
断开直流输入开关
3)
断开整流器输入开关
4)
闭合手动维修旁路开关–闭合该开关之后,由于维修旁路阻抗较低,因此,市电通过维修旁路输出至负载,而备用旁路输入开关仍处于闭合状态。
5)
断开备用旁路输入开关–在断开该开关之后除维修旁路外,UPS输入已经完全切断。
6)
断开PCB盒后方的控制保险丝。
7)
抽出静态开关模块–该模块抽出之后,UPS主回路和备用旁路回路均与市电完全隔离,可确保维护、维修人员的安全。 关注下方微信公众号,在线模考后查看