- 简答题500KV边开关检修必须退出母线什么保护?为什么?
- 边开关检修时务必退出两套母差保护的对应断路器失灵保护,因为边开关的失灵保护无电流闭锁,失灵开入后即出口,检修边开关若有开关保护跳闸信号而此时开关在检修位置无法动作,造成检修边开关失灵保护启动,其相连的母线与中开关也因此将被切除。