试题详情
- 简答题交流接触器的检修主要有哪些内容?
- (1)触头系统的检修。检查三相触头分断是否一致,应保证三相触头的不同时接触的偏差,不大于0.5mm。测量相间绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于10MΩ。触头磨损超过厚度1/3、严重灼伤及开焊脱落时,应更换新件。(2)电磁线圈检修。对线圈的动作与释放电压要进行试验,要求动作电压为额定电压的80%~105%,释放电压应低于额定电压的40%。检查线圈有无过热、变色,要求运行温度不能超过60℃。线圈过热是由于存在匝间短路造成的,测量线圈直流电阻与原始记录进行比较,即可判定。检查引线与插件是否有开焊或断开。检查线圈骨架有无断裂。(3)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物及金属粒。如发现灭弧罩有裂损,应更换新品。对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧伤变形,严重脱位变化等应及时更换。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 把额定电压为220V的灯泡接在110V电
- 实现电网公司发展战略目标的基础是内在素质
- 业扩报装资料和客户户务档案内容有哪些?
- 非晶合金铁心变压器是一种新型的能降低损耗
- 保证安全的主要技术措施是()。
- 三相电路中,相线间的电压叫线电压。
- 考虑导线的初伸长,一般应在紧线时使导线增
- 电缆穿过铁路、公路、城市街道、厂区道路时
- 一把拉线由杆上至地下由哪些金具和材料组成
- 10kV绝缘导线与绝缘子的绑扎应使用()
- 按《广东电网公司中低压配电运行管理标准实
- 某低压供电的冰果厂私自拆启供电企业的私增
- 找正底盘中心的方法是()。
- 变压器当二次绕组开路而一次绕组接到电压为
- 兆欧表有"线"(L)、"地"(E)和"屏
- 下列设备中能自动切断短路电流的是()。
- 电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档
- 单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7
- 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风
- 在导线上安装防震锤,以吸收及减弱震动()