试题详情
- 简答题 某原油罐区设有6座10×104m3外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐壁1.20m。 经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s,系统设计压力1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m3,泡沫液用量为7.83m3(采用3%水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接。 罐区设消防泵房1座,5000m3消防水池2座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量180L/s,扬程185m,泡沫消防水泵2台,每台流量180L/s,扬程120m,稳压泵1台,流量10L/s,扬程120m。 罐区设泡沫站1座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有1座有效容积为12m3不锈钢泡沫液罐,储存3%水成膜泡沫液。 油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确 认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。 根据以上场景,回答下列问题(共26分): 1.简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收。 2.试述本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法。
-
1.本工程为储罐区低倍数泡沫灭火系统,功能验收应进行喷泡沫试验,试验应满足:
(1)应选择最远端储罐(即5号罐)进行试验。
(2)应以自动控制的方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不宜小于1min。
(3)喷泡沫时应测量比例混合装置的混合比,因本工程所用的泡沫液为3%水成膜泡沫液,因此混合比应为3.0%~3.9%。
(4)应对发泡倍数进行测量,发泡倍数不宜低于5倍。
(5)应对系统自开启消防泵至泡沫混合液输送至5号罐的时间进行测量,该时间不应大于5min。
2.(1)所需设备有:精度209的50kg台秤、PQ4或PQ8型泡沫枪1支、容积不小于20L的量桶1个、大于量桶上口的刮板一块。
(2)操作方法:
①用台秤测定量桶的空桶重W1(kg)和桶的满水重W2(kg),并计算桶的空容积V=W2一W1(L),
按清水的重量与体积的关系1kg=1L求得容积。
②从系统的最不利处的泡沫消火栓处取泡沫混合液,经泡沫枪向量桶喷放,当量桶接满泡沫后立即用刮板将量桶上口的泡沫刮平,并擦干桶外壁,立即对桶称重W(kg)。注意一定要在泡沫枪的进口压力达到额定值,打开泡沫枪连续喷放10s泡沫后再取泡沫。
③按以下公式求发泡倍数
N=(Vp)/(W2一W1)
式中p——泡沫混合液密度,按1kg/L计算。
④反复2次取平均值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于建筑物疏散宽度的说法中,错误的有
- 某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,1
- 设在顶棚上的机械排烟口,距附近安全出口沿
- 下列开展灭火和疏散逃生演练的活动中,错误
- 防火墙是具有不少于()耐火极限的不燃性实
- 数码电子雷管具有()等功能。
- 可燃液体表面的蒸气与空气形成可燃气体,遇
- 干粉灭火系统不适用于()。
- 对于设有短边长度大于()m的内院或天井的
- 造成20人重伤,直接经济损失1000万元
- 防火门按材料可分为木质、钢质和()。
- ()主要是指设置一定的条件和刺激,使人的
- 下列关于排烟量的选取说法错误的是()。
- 下列不属于《中华人民共和国消防法》规定的
- 舆论监督方法主要指针对()的消防安全违法
- 下列泡沫灭火系统检查不属于系统月检的是(
- 下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是
- 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于
- 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于(
- 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽