试题详情
- 简答题异常频率是多少?出现异常频率时《调度规程》中关于发电厂的处理措施有哪些规定?
-
电网频率超出50+0.2HZ未异常频率。
(1)当频率低于49.8Hz时,各机组值班人员无需待调度命令,立即自行增加出力,直到频率恢复至49.9Hz或发电机带满负荷为止,并汇报值班调度员。
(2)当频率低于48.8Hz时,按“事故拉路序位”立即拉路限电,使频率恢复到48.8Hz
(3)当频率低于46Hz时,按“保厂用电方案”,将#1、2、3、4、5、6机组与系统解列,带厂用电和地区部分负荷运行。解列点为220KV电沈I、Ⅱ线211、212开关。
(4)当电网频率恢复至49.0赫兹,电压恢复至额定电压的90%以上时,解列运行的发电机应主动联系值班调度员将解列的发电机并入电网。
(5)低频运行时对拉闸和自动低频减负荷装臵动作跳闸的线路,需在频率恢复至49.8赫兹以上,并征得省调值班调度员的同意,方可送电(需送保安电源者除外)。省调下令拉闸的线路由省调下令恢复送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看