试题详情
- 简答题 商业综合楼防火分析 某商业综合体规划总建筑面积47.27万m2,其中规划路东商业区地上部分面积为231389m2,地下部分面积为89983.8m2。根据平面功能分为六大功能区域:地下室、公寓、室内步行街、百货楼和娱乐楼、塔楼。 商业步行街为三层的多层建筑,建筑高度为15.7m,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为一级。商业综合体为五层的高层建筑,建筑高度为27.5m,一类高层,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为一级。塔楼分别为20层、16层、20层,一类高层,建筑耐火等级为一级。 步行街二层和三层的楼板在不同部分开口,形成了多个中庭,通过贯通的中庭三层叠加计算,该步行街的建筑面积达到50083.77m2。 1.设定火灾场景应考虑哪些因素? 2.对该商业综合体进行性能化评估时宜采用什么火灾模型?
-
1.发生火灾时,应考虑以下因素:
(1)应根据最不利的原则设定火灾场景。
(2)应考虑有代表性的火灾场景。
(3)应选择火灾风险虽然较小但发生频率较高的火灾场景。
2.宜选择t2火灾的类型,火灾增长系数α可取快速增长火,其值为0.0469kW/s2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看