简答题简述电站机组自动开机并网的操作程序。
  • 1、对机组进行一次全面检查
    2、检查隔离开关2101、2103,断路器210在合上位置。
    3、检查6KV母线系统电压正常。
    4、检查机组高压开关柜上控制开关SASI在远方同期位置。
    5、将机组励磁调节柜上的自动、手动切换开关XA切换至自动位置。
    6、将机组保护同期柜的切换开关SAH至远方同期位置。
    7、将机组保护同期柜上的切换开关SAS至退出位置。
    8、在中控室下开机令:微机上点击“停机至并网”。
    9、监视机组自动化动作情况。
    10、待机组并入系统后,微机上点击“调整有功/无功负荷”调整按扭,将有功和无功负荷调整至目标值。(此值根据机组情况及水头和流量决定)。
    11、对机组进行一次开机后的全面检查。